tangjitj
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 54 点
下载积分: 701 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2018-07-26
最后登录: 2019-05-17
查看tangjitj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-01 14:11
下图1和2有什么区别,
我模拟时两个程序都可以正常运行,
实际测试 PLC FX3U-32M
接线X0是一个常闭的按钮,
监控就像图1那样,我按2下X0,C10,C11都没法复位,怎么按C10C11一直是图1状态
图2 我按2下X0,就可以复位C10,C11



  
东敏123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 269 点
下载积分: 718 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2018-03-27
最后登录: 2024-03-27
查看东敏123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-01 14:33
图片:
没问题啊,我怀疑是你按钮问题,你  x0 后面加个上升沿试试
东敏123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 269 点
下载积分: 718 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2018-03-27
最后登录: 2024-03-27
查看东敏123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-01 15:18
引用
引用第3楼tangjitj于2018-08-01 15:07发表的  :

应该不是按钮的问题,我换了一个常开的按钮,结果还是一样的
我又试了一下,我把X0接一个常开的按钮,如果程序是常开触点,不行,如果程序是上升沿,ZRST这个程序就可以
但是第二张图的程序 用常开触点也可以的,
用RST和ZRST写为什么会有区别,怎么解释

钻牛角尖了,兄弟,明显是你按按钮时手抖了,计数器本身前面就需加上升沿,程序扫描周期太短会出现响应问题