tangjitj
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 54 点
下载积分: 701 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2018-07-26
最后登录: 2019-05-17
查看tangjitj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-01 14:11
下图1和2有什么区别,
我模拟时两个程序都可以正常运行,
实际测试 PLC FX3U-32M
接线X0是一个常闭的按钮,
监控就像图1那样,我按2下X0,C10,C11都没法复位,怎么按C10C11一直是图1状态
图2 我按2下X0,就可以复位C10,C11



  
liuaihua99
工业机器人应用,非标设备制造。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1408 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2024-12-24
查看liuaihua99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-02 14:33
兄弟,真机实操,证明确实有你出现的这个现象。你所言不虚。

怎么解决的呢? 擦了内存,多写几次就好了。或许断电几次也有效果?

我也搞不懂为啥三菱的PLC会这样。

至于指令的区别:
ZRST C0 C100= RST C0……RST C100     批量复位。
liuaihua99
工业机器人应用,非标设备制造。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1408 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2024-12-24
查看liuaihua99的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-03 13:21
引用
引用第11楼tangjitj于2018-08-03 11:29发表的  :
我把计数器改成C10 K10,C11 k20,结果是一样的,图1在复位后都是1,而图2在复位后都是0,图1复位后都是1可以理解为按下按钮那一瞬间,C10,C11复位,复位后由于我的手速,按钮还没断开,所以c10,c11又计数一次,所以变成了图1的样子,但是图2为什么没这种现象呢?


跟X0的是上升沿下降沿没有关系,我都试过。开始也改用过上升沿,一样的效果。
就触点信号,完全一样的程序,多写入几次就正常了。