tangjitj
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 54 点
下载积分: 701 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2018-07-26
最后登录: 2019-05-17
查看tangjitj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-01 14:11
下图1和2有什么区别,
我模拟时两个程序都可以正常运行,
实际测试 PLC FX3U-32M
接线X0是一个常闭的按钮,
监控就像图1那样,我按2下X0,C10,C11都没法复位,怎么按C10C11一直是图1状态
图2 我按2下X0,就可以复位C10,C11



  
dfy
dfy
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 2022 点
下载积分: 11859 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2008-08-21
最后登录: 2024-11-01
查看dfy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-03 14:04
可能是,ZRST指令会将C线圈的数据以及C的状态也进行复位,因此当系统扫描到X0断开时,C1会继续计数。而RST只是复位了C的数据,不会复位C的状态,所以不会再计数。(个人猜测,对三菱不是很熟)
[ 此帖被dfy在2018-08-03 14:19重新编辑 ]