ai625
要它何用
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 263 点
下载积分: 4268 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2024-06-25
查看ai625的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-31 16:59
最近遇到个问题,让我死了很多脑细胞也没有答案:求各位大神支招——————————————————————————

  我家的设备用的是三菱PLC FX1N-60MR-001  

要求:只有一个限位开关 (X21)输出是Y5    要求实现:当X21有信号后延时n秒后Y5有输出,X21断信号后Y5同样延时n秒停止,时间n是不固定但一定是小于60秒的,

        请求各大神支支招,帮忙写个梯形图,小弟不胜感激!!!!!
趁年轻 得多学习 
197771548
不要贪,一步步来
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 216 点
下载积分: 726 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2018-07-23
最后登录: 2024-10-01
查看197771548的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-01 17:59
图片:
楼上的那个改了下,用T1断电数据马上没了传不进去,小菜鸟,说错了不要打我
197771548
不要贪,一步步来
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 216 点
下载积分: 726 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2018-07-23
最后登录: 2024-10-01
查看197771548的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-01 18:08
图片:
上面错了,改成这个(最后的X21常开写错了,改成常闭)
[ 此帖被197771548在2018-08-01 19:30重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(ai625) 热心助人!