ai625
要它何用
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 263 点
下载积分: 4288 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2024-12-05
查看ai625的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-31 16:59
最近遇到个问题,让我死了很多脑细胞也没有答案:求各位大神支招——————————————————————————

  我家的设备用的是三菱PLC FX1N-60MR-001  

要求:只有一个限位开关 (X21)输出是Y5    要求实现:当X21有信号后延时n秒后Y5有输出,X21断信号后Y5同样延时n秒停止,时间n是不固定但一定是小于60秒的,

        请求各大神支支招,帮忙写个梯形图,小弟不胜感激!!!!!
趁年轻 得多学习 
ai625
要它何用
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 263 点
下载积分: 4288 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2024-12-05
查看ai625的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-01 13:10
引用
引用第5楼fcq417于2018-08-01 11:09发表的  :
这个按钮的操作很关键,是按住不放呢,还是点动一下呢,楼主是闲的蛋疼的人,鉴定完毕。

您说到关键点上了,头疼是就是这个时间是不固定,要是固定的就好办了,生产线上的产品数量多了他就触发的时间长,大于55s就会Y5就会一直输出了,55s内的时间由工件的数量触发X21决定的,您有好的解决办法么?
趁年轻 得多学习 
ai625
要它何用
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 263 点
下载积分: 4288 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2024-12-05
查看ai625的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-01 15:00
引用
引用第1楼ymmfa于2018-07-31 17:20发表的  :
我感觉程序好编程,用X的上升洞或下降洞SET一个M,然后触发定时。
只是这个逻辑关系有点混乱。

假如:

.......

  
谢谢 您的指点!
  可能是我把问题想复杂化了 ,实际情况是这样的 :
    本来程序是工件到限位A这个位置是后,(其他限制条件不考虑)Y5就会有输出,但现场A这个装限位开关(X21)这个位置由于其他原因而向前移动1米的B位置,为了达到在A位置的效果,而我只能从程序上调整,让Y5延时n秒打开,在需要断开时再延时n秒断开,但又碰到还有下面两个问题需要解决
1、当限位开关(X21)闭合时间t1大于55秒时,Y5延时55s打开,运行t1后延时55s断开;
2、当限位开关(X21)闭合时间t1小于55秒时,Y5延时t1打开,再延时t1断开,且t1是在55~10之间不固定;
     这样描述是不是更思路更清晰一些,相应的梯形图程序该怎样写?
趁年轻 得多学习