13666503675
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看13666503675的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-31 15:35
最近遇到个问题,让我死了很多脑细胞也没有答案:求各位大神支招——————————————————————————

  我家的设备用的是三菱PLC FX1N-60MR-001  
要求:只有一个限位开关 (x21)输出是Y5    要求实现:X21有信号后延时n秒后y5有输出,X21断信号后Y5同样延时n秒停止,时间n是不固定但小于60秒,


        请求各大神支支招,帮忙写个梯形图,小弟不胜感激!!!!!
wgxg1988
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 107 点
下载积分: 463 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2018-08-03
最后登录: 2024-07-22
查看wgxg1988的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-03 22:54
老师写的都不错哦