用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱485ADPRW读取速度慢
上一主题
下一主题
g123456
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
105 点
下载积分:
1918 分
在线时间: 35(小时)
注册时间:
2018-07-23
最后登录:
2024-12-12
查看g123456的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-07-31 13:35
全看
|
小
中
大
各位大侠们,现在用485ADPRW-MD模块读取五个温控表的实际温度,M8000直接驱动ADPRW指令用打火机烤热电偶探头,监控程序的数值比温控表慢!还望大侠们指点下
分享
522103419
级别: 实习会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
26 点
下载积分:
502 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2019-05-23
最后登录:
2022-11-11
查看522103419的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-05-31 16:39
全看
|
小
中
大
Modbus Rtu是轮询的的通信方式,你全部用m8000导通,本身就是程序写的不好,应该一条一条导通
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱485ADPRW读取速度慢
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问