zhang2601312
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 106 点
下载积分: 620 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2016-08-16
最后登录: 2023-03-25
查看zhang2601312的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-31 09:32
小弟一直只会西门子200编程,但不精通。对程序里的数据类型一直不是理解的很清楚,比如布尔型是指的,位。       字节是有8个位组成。      字是由2个字节组成(Word).双字是2个字组成——(DW).但是什么时候用的是 VW的储存区,什么时候用DW的储存区,实在是弄不清,比如触摸屏设置的一个IO域为什么就是VW区呢?

小弟做了工控1年了,很多问题都能书本上找到,无奈有时脑袋转不过弯,就像钻了牛角尖实在绕不出来,求工控老手能解惑,感谢。只是为了糊口饭吃
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2101 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2014-03-03
最后登录: 2024-07-10
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-31 11:23
引用
引用楼主zhang2601312于2018-07-31 09:32发表的 求学、 :
bool是位,I0.0,Q0.0,M0.0,V0.0,触摸要显示这些值,是0还是1,就得用bool
word或者dword多半是产量,所以VW是word,当你需要显示计数器的当前值,C0,就要用word
楼主留言:
还是不是很理解明白,比如我看到过一个程序。压力反馈是VW,压力设定是VD ,为什么不能都是VW呢。不明白
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2101 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2014-03-03
最后登录: 2024-07-10
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-31 14:52
引用
引用第3楼湛蓝小尔于2018-07-31 11:23发表的  :


bool是位,I0.0,Q0.0,M0.0,V0.0,触摸要显示这些值,是0还是1,就得用bool
word或者dword多半是产量,所以VW是word,当你需要显示计数器的当前值,C0,就要用word


压力有小数点就是浮点数,32位,MD,或者VD,他取整了,才能用VW
楼主留言:
明白一点了,就是只能是整数才能储存到VW区对吧,VD存浮点数和整数,但是怎么去看浮点数呢,谢谢你了
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态