触摸屏内画一个X20位反转按钮,开启仿真之后,PLC软元件监控里面 理当是X20有输入,却是X40有输入,地址发生了偏移,请问是什么原因!
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 302 个
工控威望: 430 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2008-04-30
最后登录: 2024-09-14
查看fcq417的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-31 13:18
触摸屏按钮地址检查一下,可以一一对应的,用M点访问最好。