cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2024-08-28
查看cd_looper的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-29 17:17
之前未使用过FX5U,一般都是3U和Q的,最近有个设备升级的,原来是FX3U,主要以模拟量控制伺服的速度模式和转矩模式。
现在客户的意思是不想用模拟量了,说干扰大,就想着用总线型伺服直接丢数字量控制速度或者转矩。
翻了FX5U的样本、简易运动模块还有CC-LINK IE BASIC模块和伺服手册后,有几个不确定的问题:
速度和转矩模式运行中实时修改当前设定速度和转矩可行吗?(之前用QD77MS的模块做转矩模式是没问题的,现在FX5U的没用过所以不确定)。
FX5U本体以太网口的CC-LINK IE BASIC能控制6个JE-C的驱动器,FX5-CCLIEF能做总线控制嘛?看样本里只介绍了FX5-CCLIEF作为智能设备站接入到
iQ-R作为主站的CC-LINK IE总线系统里。
最后问一下,JE-B和JE-C有什么优劣之分嘛?
还望用过或者比较熟悉FX5U的大神们给点意见
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-22
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-30 13:26
JE-B 还是不错的,只是需要定位模块

JE-C 所说还不太稳定。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水