求助电机间歇重复运转保护方式
上一主题
下一主题
13771165220
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
323 个
工控威望:
553 点
下载积分:
1601 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2017-11-27
最后登录:
2024-11-26
查看13771165220的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-07-25 17:39
全看
|
小
中
大
电机烧了,攻牙正反转使用,正转牙攻到头约5秒后断电0.5秒再反转5秒退出来等待几秒,共20秒一次的周期频率。有热继保护,但是热继和电机都坏了。帮看看啥问题导致的。热继有点烧。间歇运转热继能不能起到有效保护?
分享
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
376 个
工控威望:
1777 点
下载积分:
958 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2013-09-24
最后登录:
2024-11-21
查看peilei1031的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-07-29 09:51
全看
|
小
中
大
电机反正已经烧毁了,不知道你是打算换还是维修电机,如果换电机的话,有种电机线圈内有放置热敏电阻,可以测量线圈温度,外围可以用温控器设置保护!东元电机好像有