fgh1991
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 90 点
下载积分: 473 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2018-07-23
最后登录: 2020-01-09
查看fgh1991的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-23 21:37
我用FX3G PLC 把8348和8349用MOV传送出来,8349正常,8348是个很大的值。再用MOV传值时,8349减速设置的值无效,但会还会影响8348的值不知道怎么回事,??有没有大神知道的
fgh1991
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 90 点
下载积分: 473 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2018-07-23
最后登录: 2020-01-09
查看fgh1991的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-23 22:33
引用
引用第1楼遇上方知有于2018-07-23 21:51发表的  :
建议看手册,上面写的很清楚的

看过手册的 ,里面就只有简单的提到8348 和8349是加减速时间
fgh1991
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 90 点
下载积分: 473 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2018-07-23
最后登录: 2020-01-09
查看fgh1991的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-24 21:56
引用
引用第3楼john42tw于2018-07-24 08:10发表的  :
應該是受到其他設定影響

例如:
MOV  寫成 DMOV

.......


确实和十六位 三十二位有关,把显示值改为16位正常了。再请教下,16位的数值用32位表达会有异常吗?为什么减速时间没问题呢?
fgh1991
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 90 点
下载积分: 473 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2018-07-23
最后登录: 2020-01-09
查看fgh1991的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-25 22:45
引用
引用第6楼john42tw于2018-07-25 08:20发表的  :

沒看到設定,不知道。
但推測:
1.D3847 被設定到,影響D3848
2.D3848被設定32位,第16位符號被當成數字。
.......


非常感谢大神提供的资料,对于刚入门的小白很有用