施华荣
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 141 点
下载积分: 4701 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2015-06-02
最后登录: 2024-08-30
查看施华荣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-23 12:28
西门子300plc和组态王6.55通过以太网通信不稳定,频繁掉线!Ping IP地址,网络稳定。会是什么原因引起的呢?同样的软件用法,在其他项目上通信稳定的?现场PLC 有DP和触摸屏通信。
我看到你了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2018-05-02
最后登录: 2024-09-12
查看我看到你了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-23 16:23
是不是IP冲突给顶了,PLC和上位机都设另外一个空的网段的IP试试稳不稳定,如果还是不稳定再看看硬件连接
楼主留言:
嗯!我试试看!