用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱C251不计数?
上一主题
下一主题
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
524 个
工控威望:
720 点
下载积分:
5284 分
在线时间: 403(小时)
注册时间:
2010-07-23
最后登录:
2024-12-08
查看seallyzoom的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-07-23 10:10
全看
|
小
中
大
一拉线编码器之前测试用C251可以读出数值,昨天装完机调试监控读数一直为零,移动时X0、X1输入点又有闪灯,现在想不出原因在哪,程序也没将C251一直复位?
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
分享
汪传福
苦逼的工控人!非标机械设计开发!!电话13689531809
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
626 个
工控威望:
2514 点
下载积分:
704 分
在线时间: 168(小时)
注册时间:
2017-03-24
最后登录:
2024-01-13
查看汪传福的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-07-24 17:18
全看
|
小
中
大
先换个计数器试试呀
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱C251不计数?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问