三菱C251不计数?
上一主题
下一主题
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
523 个
工控威望:
719 点
下载积分:
5282 分
在线时间: 403(小时)
注册时间:
2010-07-23
最后登录:
2024-11-15
查看seallyzoom的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-07-23 10:10
全看
|
小
中
大
一拉线编码器之前测试用C251可以读出数值,昨天装完机调试监控读数一直为零,移动时X0、X1输入点又有闪灯,现在想不出原因在哪,程序也没将C251一直复位?
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
分享
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
523 个
工控威望:
719 点
下载积分:
5282 分
在线时间: 403(小时)
注册时间:
2010-07-23
最后登录:
2024-11-15
查看seallyzoom的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-07-30 09:12
全看
|
小
中
大
已找出,在回原点时将C251预置值清了零
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习