如图:想让伺服上电就自动ON,正反转末端,EM2自动ON.,  把  PD01设定为1404是否正确。
fx5u.taobao.com
secgo
玩多了就更不会玩了~
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1352 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67986 分
在线时间: 219(小时)
注册时间: 2009-03-06
最后登录: 2024-11-13
查看secgo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-24 08:03
每个位置上都只能是0或者1
secgo
玩多了就更不会玩了~
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1352 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67986 分
在线时间: 219(小时)
注册时间: 2009-03-06
最后登录: 2024-11-13
查看secgo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-24 08:05
它是0和1针对一个位置,你还是没理解说明书,它不是让你转换成16进制,而是每个位用0或者1选择你要的功能,例如0101,1010,1111