阿龙68
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 366 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2016-07-31
最后登录: 2024-11-12
查看阿龙68的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-21 10:41
图片:
三菱FX3G-MT的PLC,通讯松下A6的伺服控制器,伺服电机没减速比带动丝杠运动(丝杆螺距10MM),松下A6控制器PR0.11设置的为1500,PR0.08设置的为5000,怎样求每秒行走多少MM,求大神给个计算公式,谢谢!!还有这个PR0.11 和PR0.08有什么关系吗?
[ 此帖被阿龙68在2018-07-21 16:15重新编辑 ]
卖菜大叔
未来,是靠把握机会和努力地奋斗
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 10000 点
下载积分: 5064 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2015-02-04
最后登录: 2024-11-22
查看卖菜大叔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-25 14:07
这种问题网上不容易哈!求每秒走多远是要看你程序发的脉冲,伺服的每转脉冲,还有丝杆的螺距
假设程序以5000HZ速度,PR08-5K,螺距10MM,则每秒转1圈,一圈就是10MM,即每秒走10MM