你们编程用F来作为报警标志位吗?
使用发现个问题,当F置1时,rst F无论报警条件是否成立,F都会OFF,导致在触摸屏上查看不出(触摸屏上读取报警器ON作为报警触发位)。然后就懵逼了,报警按下复位键,报警信息全看不到了,找不到设备故障点。
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
kotora
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 183 点
下载积分: 637 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2013-11-15
最后登录: 2024-07-21
查看kotora的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-21 13:51
你不是用的威纶触摸屏嘛
用事件显示元件做报警显示,就算你F置0了,触摸屏上还是会看得到。除非你在触摸屏上确认事件并清除。
楼主留言:
威纶通触摸屏呀,PLC里面的报警器有问题,即使故障还存在,还是可以复位报警器F  OFF,就触发不了触摸屏的报警显示了
kotora
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 183 点
下载积分: 637 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2013-11-15
最后登录: 2024-07-21
查看kotora的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-23 16:18
图片:
图片:
引用
引用第3楼kotora于2018-07-21 13:51发表的  :
你不是用的威纶触摸屏嘛
用事件显示元件做报警显示,就算你F置0了,触摸屏上还是会看得到。除非你在触摸屏上确认事件并清除。



我用的没问题啊,报警SET,复位上升沿BKRST