有一台机9个伺服,用三台cp1H,二种方案
一种是三台CP1H走通讯,但程序有点麻烦
另一种方案想用威纶屏直接连三个PLC进行通信,数据传输只有伺服的二个位置和手自动速度,但是这种方法我沒用过,不知道可以不
分享
wworko
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
179 点
下载积分:
858 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2013-05-15
最后登录:
2023-11-15
查看wworko的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-07-20 12:00
全看
|
小
中
大
直接PLC与PLC通讯不是更好?为什么要经过触摸屏,触摸屏处理数据多了就会卡和很慢的。我建议还PLC与PLC通讯好一点。我目前使用的是3个CP1H-E。通讯速度还是很快的