vir智能
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 200 点
下载积分: 851 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2017-06-09
最后登录: 2022-05-15
查看vir智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-19 15:55
图片:
三菱伺服驱动器MR-J4-10A,与PLC接线后电机不动,接线如图,程序如右上角。+24V接了DICOM20、21脚、12脚
huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 663 个
工控威望: 5996 点
下载积分: 2114 分
在线时间: 561(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2024-12-21
查看huiming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-19 16:26
PA13设置没有,  0101
楼主留言:
试过了,驱动监控上的脉冲累计有计数了,但是电机还是没动
士林变频器代理 18312516885