三菱伺服驱动器MR-J4-10A,与PLC接线后电机不动,接线如图,程序如右上角。+24V接了DICOM20、21脚、12脚
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1807 个
工控威望: 2069 点
下载积分: 2719 分
在线时间: 2232(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-12-23
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-21 15:35
引用
引用第9楼vir智能于2018-07-21 13:38发表的  :
问题解决了!是齿轮比没设置,线路是正确的。
没设电子齿轮比,电机也是会动的,就是非常的慢。
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1807 个
工控威望: 2069 点
下载积分: 2719 分
在线时间: 2232(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-12-23
查看eledesigner的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-21 15:55
是啊,电机转的,就是非常非常的慢。楼主观察不仔细,就以为没有转。