本人现有机会购买PLC与伺服电机配套系统。但因为对此方面比较生疏,且自身也是刚接触编程,准备在边学边试中成长。所以想向各位大神询问一下,我购买的是否正确。有无常识性错误以下为本人准备购买的类型,及一些比较低级的问题,希望各位大神解答。
三菱
三菱PLC:FX3SA-30MT-CM(问题:是否可以控制驱动伺服电机,是否可以同时控制驱动两台伺服电机)
台达伺服电机:ECMA21310ES
台达伺服驱动器:ASDA21021M(问题:伺服电机与驱动器是否匹配)
以下图片为选型时的参数图片,供大神们参考。
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-11-19
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-18 17:51
首先 你是准备走总线的还是走脉冲的方式  如果是脉冲的那就别用A2-M的伺服 这个是总线的 貌似三菱3U系列的不是总线的PLC 只支持脉冲 本体支持3轴 集电极开路是100K的脉冲发出能力
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-11-19
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-19 13:29
引用
引用第4楼不会再二了于2018-07-19 11:16发表的  :

应该是准备走脉冲试的吧。我就写过步进电机的,然后现在有机会尝试写伺服。对于很多东西真的是一片空白。既然您不建议用A2-M的驱动器(您说的是驱动器,而不是伺服吧?)。那我把A2-M换成A2-E或者A2-F可以吗。然后3SA 可以发出脉冲再以脉冲的形式控制驱动器再控制伺服电机的吧。我的伺服电机就是用来打磨电机来回运动的,要求并不是很高。

一般的台达的就选B2系列的就可以了 三菱的不长用但是了解一点  直接选3U的吧  至于I/O点数就看你实际的需求了  实在不明白的话 就直接和采购要供应商号码 打电话问 这个最直接 后面有时间了 就去官网下选型手册(或者是产品的介绍)