楼主  发表于: 2018-07-17 15:53
大苗,从西门子官网淘到的源程序,0积分-分享给大家。
CPU1217控制V90 PN 版本是V14 SP1,软件该升级的朋友,赶紧升级。
我先给不了解的朋友解释下。
1200控制V90 PN
首先,软件最好是V14 SP1之类的高版本。
1.组态V90 PN,包含前端模块和子模块



2.组态轴,选择profidrive,其余和之前的V90脉冲驱动器组态一样  


3.写程序
MC POWER是要一直启用的
MC Half是立刻停止,停止后,需要MC RESET才能重新启用轴
MC Home是回原点
MC moveabsolute,绝对移动,适用于绝对值编码器,增量式,是没有定位的。表示移动到离原点的位置
MC moverelative,相对移动,移动到距离当前位置,多远的地方。
同时,1200也是支持手动调试的


附件: S7-1200 _V90 PN-官网程序.zip (666 K) 下载次数:4576
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(tkggtdkjpl) 热心助人!
  • 下载积分:+1(flyfeky) 真诚感谢!
  • 下载积分:+5(weisongyuan)
  • 下载积分:+1(迷惘青年)
  • 专心搞钱
    Q群943838323   博图
    Q群703935819   昆仑通态
    舜天水怪
    非标小学徒
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 188 点
    下载积分: 737 分
    在线时间: 112(小时)
    注册时间: 2015-11-02
    最后登录: 2024-01-08
    查看舜天水怪的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-07-21 22:08
    谁告诉你,增量式马达无法绝对定位的?