vitalityboy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 223 点
下载积分: 5465 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2013-09-23
最后登录: 2024-12-15
查看vitalityboy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-17 12:58
最近客户提出个要求,就是在机器自动运行过程中按下暂停键,机器暂停运行,这时可进行任意的手动操作,再按继续则机器在原来暂停的状态接着往下运行,请问这个程序要怎么处理,各位大神有做过相应的案例吗,请赐教
seafar
目前C#
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 618 个
工控威望: 764 点
下载积分: 1909 分
在线时间: 594(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2023-10-27
查看seafar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-19 09:56
引用
引用第7楼zm19870128于2018-07-19 08:26发表的  :
可以用WXOR指令!此指令本人已经在设备上使用了。

这里用异或指令?怎么用法
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180