yoyo2001426
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 464 点
下载积分: 3511 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2017-04-23
最后登录: 2024-11-03
查看yoyo2001426的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-17 10:26
各位师傅,参数里的输出单位设定 pulse 与 mm ,差别在哪边?

例如 我PLC 对模组下 10万 这不就代表 要模组对马达 输出10万个pulse,若设置单位pulse 跟 mm 跑出来的结果是否一样
spsp8315
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 289 点
下载积分: 524 分
在线时间: 204(小时)
注册时间: 2007-04-10
最后登录: 2024-11-19
查看spsp8315的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-19 17:13
我的应用简单:电机直联,丝杠节距10mm,先说电机的速度设定:
spsp8315
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 289 点
下载积分: 524 分
在线时间: 204(小时)
注册时间: 2007-04-10
最后登录: 2024-11-19
查看spsp8315的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-19 17:29
有减速的话,电机实际速度还要X速比,如果是1/5,就要X5。
我的移动距离(实际是脉冲数)也简单:丝杠节距10mm,每转指令输入脉冲数设定是1000,那么1mm对应的是100个脉冲
触摸屏设定值小数点选择2位,PLC读出的值没有小数,正好扩大100倍,也就是移动的距离(mm)不用换算,就是要输出的脉冲数。