楼主  发表于: 2018-07-16 21:16
用海泰克5610T与S7-200SMART做项目,做历史警报时,当PLC发出报警时,触摸屏显示出   报警文字及时间,但过几分钟后,警报文字自动消失,为什么?求救!
jiangzhiyong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 158 点
下载积分: 616 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看jiangzhiyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-16 21:49
查看控制区和状态区数据寄存器有没有被占用。以三菱PLC为例:如控制区是D0 长度为6 那就要查看D1-D5里面的寄存器是否使用过或者写入别的数值。D0是控制画面的寄存器  D1是曲线及其它功能触发及清除标志。你这警报自动清除肯定是触发了D1或者D2的标志位。实在找不出来把控制区和状态区参数删除即可解决问题。具体你看一下海泰克电子档说明书。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ludongji151) 真诚感谢!
    jiangzhiyong
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 158 点
    下载积分: 616 分
    在线时间: 158(小时)
    注册时间: 2010-03-26
    最后登录: 2024-11-12
    查看jiangzhiyong的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-07-16 21:52
    还有你这警报画面怎么没有选择是哪个画面?