共控人家豆腐
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 93 点
下载积分: 481 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2018-07-14
最后登录: 2018-07-22
查看共控人家豆腐的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-16 18:02
cx-one 打开后 显示plc configurationg is invalid.  然后以前的程序也打不开了 不知道什么情况   版本也更新过了 还不行 求大虾 指导
淡淡的春天
bakey533
人生重要的不是所站的位置,而是所朝的方向。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 2035 点
下载积分: 1107 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2014-02-27
最后登录: 2024-10-22
查看bakey533的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-17 10:47
PLC配置无效。是不是PLC机型选择的不对?