骆海深
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2020-04-10
查看骆海深的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-13 17:04


如图,红格的是一个DHSZ高速区间比较,比较结果不经扫描YO直接输出。(这个我明白)

            蓝格的也是一个DHSZ高速区间比较,比较结果不经扫描MO直接输出,然后再驱动Y0输出,(这个疑问是,YO的输出是经M0来驱动的,是否经过PLC的扫描周期影响?还是跟上面红格的结果一样,不经过PLC的扫描周期影响)
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1538 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-10-10
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-14 10:40
高速指令是中断输出,普通指令是扫描输出。Y1是要受周期时间影响的,Y0就不会。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(周先生) 热心助人!