楼主  发表于: 2018-07-13 14:19
图片:
电路图如图所示,低压启动过程,看现场接触器动作是,先开KM2,5秒后启动KM3,KM3启动后复位KM2(这里看着有大约0.5秒的延迟)然后启动KM1,接着复位KM3(此处大约也有0.5秒的延迟)开始正常供电。187V来自线体总的变频电源,KM1和KM2互锁。

请大神帮忙帮忙解释解释
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-13 16:00
感觉第一步是限流为主,第二步是降压为主,第三步就是运行。
楼主留言:
KM1与KM3同时吸合,或者KM2与KM3同时吸合1秒左右会不会出事?
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-14 16:53
3相187V电压应该是从变频电源出来的,那么,KM2不能与KM1或者KM3现时吸合。
吉圆电气 QQ751673698