三菱MR-JE-300A的驱动器和HG-SN302J-S100的伺服电机。
位置模式,电机停下来就一直来回晃动个不停,自动调谐1,自动调谐2,还有MR-configurator2里的一键式调整也试过了,但是停下来就是来回晃个不停。
没遇到过这种情况,之前的一般自动调谐都没问题的。
跟PLC输出的脉冲没关系,用MR-configurator2里的JOG动也一样,动正常动,停下来就来回晃。
机械结构是伺服电机用皮带带了几个辊筒。
还望高手大神前来指点指点该怎么调增益,按照网上说的调了调没多大作用感觉。
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
孤独行者
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 195 点
下载积分: 3724 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2018-04-21
最后登录: 2024-10-10
查看孤独行者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-12 19:42
路过学习学习,不过之前也遇到过这种情况。但是不是三菱伺服。当时调了一下驱动器的增益就好了。