请教各位高手一个问题,威纶TK6071IP的触摸屏,设置了1、2、3三个不同密码的权限,当用高的权限登录操作后退出到密码验证界面,再用低的权限登录,甚至使用任意的用户名和密码都还有登录过的最高权限,好像是退出到密码验证界面时没有退出权限一样的,请问有哪位大神知道是哪里没做对吗?
PS:密码登录方式使用的用户名LW9219密码LW9220确定LW9050方式。
xghjiayou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 281 个
工控威望: 4121 点
下载积分: 35079 分
在线时间: 635(小时)
注册时间: 2009-06-25
最后登录: 2024-11-16
查看xghjiayou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-12 10:19
退出时用LB-9050可以解决。
xghjiayou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 281 个
工控威望: 4121 点
下载积分: 35079 分
在线时间: 635(小时)
注册时间: 2009-06-25
最后登录: 2024-11-16
查看xghjiayou的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-12 10:37
用位状态设置元件,当窗户关闭时设ON