山东庚之午
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 233 点
下载积分: 899 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2016-01-06
最后登录: 2024-10-18
查看山东庚之午的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-12 09:30
我有个工程,用了一台226,一个SMART V3触摸屏,以及四台国产伺服驱动器,我把他们之间做了一个485通信,设置好后,通信正常,但是有一个问题让我很不解,我在触摸屏上组态了一个IO域,变量是vw100,然后plc程序里用了一个MOV_W指令,将VW100中的值移动到VW200中,然后用了一个MBUS_MSG指令进行写操作,将VW200中的数值写到驱动器內的一个寄存器中。比如我写一个500进去,这个值不会立刻写入到驱动器中,而是我必须手动对plc进行重新启动,就是拨一下plc上的run   stop   run重新启动一下,这个数值才能写入到驱动器中,请问这是为什么?这样实际操作中很费劲。如何编程才能在不重新启动plc的情况下直接将数值写入呢?
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2101 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2014-03-03
最后登录: 2024-07-10
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-12 09:33
程序问题
MOVW是一直操作吗?
MSG,一次只能有一条触发。上升沿触发
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2101 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2014-03-03
最后登录: 2024-07-10
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-12 16:48
引用
引用第5楼山东庚之午于2018-07-12 11:32发表的  :
找到问题了,已经解决了,谢谢二楼的回复

庚午年的大哥,说说你如何解决的
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态