我有两台C60P型PLC,程序装在ROM中,其中一台的ROM芯片坏了,现在想从新买一块ROM芯片,将好的ROM芯片程序拷贝到新的芯片中。
请问:用什么装置才能读出芯片ROM中的程序。OMRON SYSWIN 软件谁有,有的话,请上传一个。
分享
shifeng
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看shifeng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-03-11 16:06
全看
|
小
中
大
一种用编程器,二种用带有DOS系统的电脑可以读出。