如图所示,就是右边的这个施耐德的 vigi ic65 ele
它电流相关的主要参数有两个,一个是“额定电流”,一个是“剩余电流灵敏度”,
我就是想问下 它的这两个值该怎么选呢? “额定电流”应该与它旁边的断路器额定电流一样吗?如果旁边的断路器是63A,这个漏电保护器的额定电流也选63A,相应的,如果是断路器是40A,那么漏保的额定电流也是40A,是这样的吗?
还有 “剩余电流灵敏度”又该怎么选呢?看到有30mA,300mA的等规格啊~
谢谢大家指教!
分享
spirita
初级工程师
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
126 个
工控威望:
1353 点
下载积分:
11394 分
在线时间: 544(小时)
注册时间:
2017-12-22
最后登录:
2025-01-05
查看spirita的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-07-10 14:14
全看
|
小
中
大
普通开关加漏电保护器单元,保护人用30ma,电路总开关用300ma的
分享
spirita
初级工程师
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
126 个
工控威望:
1353 点
下载积分:
11394 分
在线时间: 544(小时)
注册时间:
2017-12-22
最后登录:
2025-01-05
查看spirita的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-07-10 14:15
全看
|
小
中
大
一般设备选30ma的
车间配电箱才用300ma的