如图所示,就是右边的这个施耐德的  vigi ic65 ele

它电流相关的主要参数有两个,一个是“额定电流”,一个是“剩余电流灵敏度”,

我就是想问下  它的这两个值该怎么选呢?  “额定电流”应该与它旁边的断路器额定电流一样吗?如果旁边的断路器是63A,这个漏电保护器的额定电流也选63A,相应的,如果是断路器是40A,那么漏保的额定电流也是40A,是这样的吗?

还有  “剩余电流灵敏度”又该怎么选呢?看到有30mA,300mA的等规格啊~

谢谢大家指教!
814382100
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 572 个
工控威望: 739 点
下载积分: 1890 分
在线时间: 163(小时)
注册时间: 2016-10-29
最后登录: 2025-02-22
查看814382100的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-10 14:47
选型时先计算出所有负载的最大电流,再选用漏电保护器的额定电流,一般漏电保护器的额定电流越大,额定漏电动作电流越大,
漏电电流根据安装环境的不同,要求也选型也不一样,15MA   30AM  或更大  看负载是什么设备选小了误动作 ,大了烧设备