mall9002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 248 点
下载积分: 921 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2017-11-30
最后登录: 2024-10-28
查看mall9002的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-09 18:20
图片:
问一下大侠,图上的+24V是外部电源的24V还是PLC内部电源,如果是外部电源这个0V和PLC的0V连接没有问题吗?搞不懂了。这就是说伺服放大器必须外接电源,而且和plc的直流电源要共负?
[ 此帖被mall9002在2018-07-09 19:10重新编辑 ]
mall9002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 248 点
下载积分: 921 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2017-11-30
最后登录: 2024-10-28
查看mall9002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-09 22:42
确实是外部电源,也确实是需要共负。自己解答,完结
mall9002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 248 点
下载积分: 921 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2017-11-30
最后登录: 2024-10-28
查看mall9002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-12 10:30
引用
引用第3楼蒲城风信子于2018-07-10 15:59发表的  :
MR-JE系列接线图

不过有点问题的是你的屏蔽SD应该是plate,接在插头上的,不是28口,28是转矩限制相关的口。请检查一下