楼主  发表于: 2018-07-09 17:53
QJ71C24和QJ71MB91这2个都可以支持modbus,区别在哪里?除了C24需要指令来读取,mb91直接填表格就可以
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2036 个
工控威望: 2953 点
下载积分: 25161 分
在线时间: 1427(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-11-05
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-09 18:00
不一样的哦 后者是专用的
QJ71C24是串口通信模块
QJ71MB91是MODBUS通信模块。
前者应用MELSEC通信协议较多,一般的R232/485,直接与其它设备通信。
楼主留言:
那与条码枪进行通讯mb91可以吗,232和485只是属于硬件方面
本帖最近评分记录:
  • 工控威望:+5(ymmfa) 热心助人!
  • 项目、视觉、通讯QQ3515716
    不小心遇见你
    自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
    级别: 工控侠客

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 2036 个
    工控威望: 2953 点
    下载积分: 25161 分
    在线时间: 1427(小时)
    注册时间: 2014-01-05
    最后登录: 2024-11-05
    查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-07-09 18:14
    那要看你的扫码枪****支持的什么协议了
    ,没看清楚我说的 支持一般的232 485
    项目、视觉、通讯QQ3515716