努力学工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 2031 点
下载积分: 10496 分
在线时间: 470(小时)
注册时间: 2017-03-27
最后登录: 2024-07-01
查看努力学工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-08 16:46
一共9组灯管,1-9层。1、4、7用的是A相火线,2、5、8用的是B相火线,3、6、9用的是C相火线,灯管电压是AC220V的,模块是0-10V模拟量调压的,模拟量输出电压都正确,要是就开1、4、7层或2、5、8层或3、6、9、A相B相C相电灯管亮度都正常可调节,要是同时开2相或3相的就不行了(也不是所有灯管都不行,还是不规律的有时第1层的不行,有时第三层不行有时几层不行),给3V模拟量输出亮度在5V模拟量的亮度,有的灯管带有闪烁的现象。不过模拟量输出电压是对的也没波动。大神帮忙看看这是什么问题?本人怀疑是零线的问题,客户这边变压器中性点和大地是同一根线,零线就是取的这根线。
汪传福
苦逼的工控人!非标机械设计开发!!电话13689531809
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2017-03-24
最后登录: 2024-01-13
查看汪传福的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-11 19:31
引用
引用第10楼510231656于2018-07-11 10:56发表的  :

关键没有漏电开关,我想让客户让电力公司把中性线和地线分开,电力公司说分开的话容易烧设备我也是无语了。然后三相电压还高都420V了

你应该用你这个变压器的中性线,另外在做一个地线,就可以了呀