爱你3.6克
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 157 点
下载积分: 408 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2011-10-06
最后登录: 2024-07-20
查看爱你3.6克的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-08 13:50
如题  第一次用这个模块
    LD SM400      DMOV K2555 D1106
                               MOV  K0  D1105
                              TO H0 K1517 D1105 K3
     LD SM400      DMOV U0/G2006 D8106
                              DMOV U0/G2016 D8116
                              。。。。
查手册得知G2006 G2016 是绝对定位的点,问题是我在程式里没有找到任何设定的位置数据。
我能不能找到G2006 G2016的数据,如果里面的数据在定位模块里设定是固定的数据 ,
我怎么才能将里面的数据开放出来,通过人机界面的方式去设定。


                            
路在脚下
云皮儿
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 118 点
下载积分: 718 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2017-06-26
最后登录: 2024-06-23
查看云皮儿的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-11 17:13
首先你要确认模块定位启动编号 (可以在模块定位数据里面查看) 定位启动调用的是哪个定位数据 然后用寄存器 给定位数据对应缓存区写入数据 每次定位启动前 写入数据