LD SM400 DMOV K2555 D1106
MOV K0 D1105
TO H0 K1517 D1105 K3
LD SM400 DMOV U0/G2006 D8106
DMOV U0/G2016 D8116
。。。。
查手册得知G2006 G2016 是绝对定位的点,问题是我在程式里没有找到任何设定的位置数据。
我能不能找到G2006 G2016的数据,如果里面的数据在定位模块里设定是固定的数据 ,
我怎么才能将里面的数据开放出来,通过人机界面的方式去设定。
路在脚下
分享
sunxinbei
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
170 个
工控威望:
328 点
下载积分:
833 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2016-04-08
最后登录:
2024-10-26
查看sunxinbei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-09-26 21:34
全看
|
小
中
大
G2006不移动式绝对控制点 也可以是相对的 前提是你G2000里面设置成什么 就是什么定位方式 一般绝对是H200 相对是H100