如题  第一次用这个模块
    LD SM400      DMOV K2555 D1106
                               MOV  K0  D1105
                              TO H0 K1517 D1105 K3
     LD SM400      DMOV U0/G2006 D8106
                              DMOV U0/G2016 D8116
                              。。。。
查手册得知G2006 G2016 是绝对定位的点,问题是我在程式里没有找到任何设定的位置数据。
我能不能找到G2006 G2016的数据,如果里面的数据在定位模块里设定是固定的数据 ,
我怎么才能将里面的数据开放出来,通过人机界面的方式去设定。


                            
路在脚下
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1541 个
工控威望: 1764 点
下载积分: 6257 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-12-12
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-09 10:15
定位模块里面有个数据表,如果不需要改变定位位置的话,那个定位点可以全部写在数据表里面不用改变。G2004是轴1定位速度,G2006是轴1定位地址
楼主留言:
目前的情况就是定位的地址要经常改变,在数据表机不是太方便,这就需求G2006可以在人机里设定,