如题 第一次用这个模块
LD SM400 DMOV K2555 D1106
MOV K0 D1105
TO H0 K1517 D1105 K3
LD SM400 DMOV U0/G2006 D8106
DMOV U0/G2016 D8116
。。。。
查手册得知G2006 G2016 是绝对定位的点,问题是我在程式里没有找到任何设定的位置数据。
我能不能找到G2006 G2016的数据,如果里面的数据在定位模块里设定是固定的数据 ,
我怎么才能将里面的数据开放出来,通过人机界面的方式去设定。
路在脚下
分享
langui
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1541 个
工控威望:
1764 点
下载积分:
6257 分
在线时间: 642(小时)
注册时间:
2014-06-16
最后登录:
2024-12-12
查看langui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-07-09 10:15
全看
|
小
中
大
定位模块里面有个数据表,如果不需要改变定位位置的话,那个定位点可以全部写在数据表里面不用改变。G2004是轴1定位速度,G2006是轴1定位地址
楼主留言:
目前的情况就是定位的地址要经常改变,在数据表机不是太方便,这就需求G2006可以在人机里设定,