用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于伺服QD75D2的问题
上一主题
下一主题
爱你3.6克
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
157 点
下载积分:
408 分
在线时间: 38(小时)
注册时间:
2011-10-06
最后登录:
2024-07-20
查看爱你3.6克的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-07-08 13:50
全看
|
小
中
大
如题 第一次用这个模块
LD SM400 DMOV K2555 D1106
MOV K0 D1105
TO H0 K1517 D1105 K3
LD SM400 DMOV U0/G2006 D8106
DMOV U0/G2016 D8116
。。。。
查手册得知G2006 G2016 是绝对定位的点,问题是我在程式里没有找到任何设定的位置数据。
我能不能找到G2006 G2016的数据,如果里面的数据在定位模块里设定是固定的数据 ,
我怎么才能将里面的数据开放出来,通过人机界面的方式去设定。
路在脚下
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于伺服QD75D2的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问