用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
Q系列Q03UDCPU和Q172DSCPU连接 上电连接电脑总是显示ERR
上一主题
下一主题
南通大学
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
56 点
下载积分:
637 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2018-07-02
最后登录:
2018-08-02
查看南通大学的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-07-08 11:11
全看
|
小
中
大
多CPU系统配置时,参数设置和校验的号机不一样。 求教帮助解答一下。 谢谢
分享
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
381 个
工控威望:
3613 点
下载积分:
31356 分
在线时间: 1860(小时)
注册时间:
2013-03-10
最后登录:
2024-12-23
查看lishunlong86的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-07-08 13:22
全看
|
小
中
大
把你参数设置拍照片发上来,Q03UDCPU和Q172DSCPU的都传上来
分享
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
381 个
工控威望:
3613 点
下载积分:
31356 分
在线时间: 1860(小时)
注册时间:
2013-03-10
最后登录:
2024-12-23
查看lishunlong86的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-07-09 08:00
全看
|
小
中
大
分别在GX Works2 和MT Developer2 里面设置多CPU参数,两边设置必须一样
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
Q系列Q03UDCPU和Q172DSCPU连接 上电连接电脑总是显示ERR
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问