plc为fx2n-48mr  4AD 直接接在  plc上(k0)        4DA接在4AD上(k1)
要求4通道  4-20ma输入和4-20ma输出  输入多少输出就是多少

当x001接通时  第一行:H1111写入  4AD模块  表示4通道  4-20ma输入
              第二行:H1111写入  4DA模块  表示4通道  4-20ma输出

              第三行:把 0号模块(k0)  即4AD  BFM模块中  #5  #  6  #7    #8  的数据送到D0  D1  D2 D3  中
              第四行:把 D0  D1  D2 D3  中的数据送到  1号模块(k1) 即4DA  的BFM  #1  #2  #3  #4中

程序和解释对的上号么  麻烦帮忙看下 谢谢了

现在在做模拟    x001 导通  有信号源提供4-20 ma 信号 但是没有输出(数字万用表直接测量) 
robben2004
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看robben2004的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-05 11:17
这是  4AD的  bfm表



这是 4DA的



robben2004
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看robben2004的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-05 20:48
那个帮忙看下啊?!?!谢谢啦!!!
robben2004
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看robben2004的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-07-06 13:53
谢谢站长了
搞好了
信号没问题了    
你说程序没啥问题我就只好检查电源了
结果发现居然是24V电源的问题(忙糊涂了,没用万用表测电源输出)
换了一个就好了