楼主  发表于: 2008-07-05 11:12



plc为fx2n-48mr  4AD 直接接在  plc上(k0)        4DA接在4AD上(k1)
要求4通道  4-20ma输入和4-20ma输出  输入多少输出就是多少

当x001接通时  第一行:H1111写入  4AD模块  表示4通道  4-20ma输入
              第二行:H1111写入  4DA模块  表示4通道  4-20ma输出

              第三行:把 0号模块(k0)  即4AD  BFM模块中  #5  #  6  #7    #8  的数据送到D0  D1  D2 D3  中
              第四行:把 D0  D1  D2 D3  中的数据送到  1号模块(k1) 即4DA  的BFM  #1  #2  #3  #4中

程序和解释对的上号么  麻烦帮忙看下 谢谢了

现在在做模拟    x001 导通  有信号源提供4-20 ma 信号 但是没有输出(数字万用表直接测量) 
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16701 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-06 02:37
程序上大概看看,没错
接线上呢?
24V电源给了没?