电柜进线无零线,但是柜中要用220V,相线可以用进线中的一相,零线取变压器变出来的0V吗?
变压器选200VA , 220V回路主要有3只3210 的交流接触器和1只0910的交流接触器
分享
michael.guan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
196 个
工控威望:
347 点
下载积分:
593 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2018-03-23
最后登录:
2024-07-21
查看michael.guan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-07-06 16:43
全看
|
小
中
大
楼主的N线和A、B、C三相中的任意一项都构不成回路,上哪来的220V。建议你用6楼的方法,在电柜附近打地桩做零线,当然,前提是你电柜进行的三相380V是从Y型变压器出来的,如果是△型变压器的话,也没用,只能用380V/220V的变压器变成220V的用。