发表于: 2018-07-06 09:50
全看
|
小
中
大
我用三菱模块选型软件选了 DC输入模块" "QX81" "6个" 晶体管输出模块" "QY81P" "4个" 然后显示 "外部配线用连接器:37针D-Sub连接器 1个(另售)"为什么只选一个?
是每个模块都要一个?还是总共只要一个?
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9670 个
工控威望:
8556 点
下载积分:
16673 分
在线时间: 5323(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-18
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-07-06 10:19
全看
|
小
中
大
每个QX81,每个QY81P,都需要一个连接器。也就是一个插头,焊接式的。 型号:A6CON1E
16点的QX80 QY80不用连接器,自带有端子排。
楼主留言:
您好,谢谢。还有个问题请教一下:我选一个QX81的模块我需要配1个插头型号:A6CON1E,配一个端子转换模块:A6TBX36-E;是不是还要选一个线缆?型号:AC05TB-E?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9670 个
工控威望:
8556 点
下载积分:
16673 分
在线时间: 5323(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-18
查看ymmfa的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-07-06 11:47
全看
|
小
中
大
插头一般自己焊线,焊线后就连接在其他设备上了。
如果使用端子台和端子台连接线,那插头就不再需要了。
QX81 QY81P 是源型。 假如是焊插头自己接线,就是用 A6CON1E 这个插头。
假如是要用成品的端子排和电缆,就不需要使用插头了。QX81用端子排A6TBX36-E,QY81P用A6TBY36-E。电缆用AC05TB-E AC10TB-E AC20TB-E
此外
QX41和QY41P是漏型,插头是A6CON1 端子排统一用A6TBXY36 电缆用AC10TB AC20TB