用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
松下伺服的问题,大神求带哇~
上一主题
下一主题
雪水里的鱼
级别: 实习会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
49 点
下载积分:
781 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2018-06-28
最后登录:
2018-07-10
查看雪水里的鱼的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-07-05 10:43
全看
|
小
中
大
我看手册 ,松下伺服脉冲和方向有两套接法 ,一种是OPC1,PULS2; OPC2,SIGN2
一套是PULS1,PULS2;SIGN1,SIGN2
我该怎么选择接线方法啊 ,大神求教~
不知道为什么插补了图片,请见谅~
分享
michael.guan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
196 个
工控威望:
347 点
下载积分:
593 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2018-03-23
最后登录:
2024-07-21
查看michael.guan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-07-05 11:11
全看
|
小
中
大
OPC1+PULS2、OPC2+SIGN2是24V集电极输入形式的接法,PULS1+PULS2、SIGN1+SIGN2是5V差分形式的接法。OPC1+PULS2、OPC2+SIGN2与PLC对接的时候不需要加2k或2.2k的分压限流电阻;PULS1+PULS2、SIGN1+SIGN2直接与差分输出的定位模块连接,如果和小型PLC或带高速输出功能的中型PLC的CPU连接时,需要加2k或2.2k的分压限流电阻。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
松下伺服的问题,大神求带哇~
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问