给步进驱动器24电源,s7-200sf红色指示灯亮
上一主题
下一主题
无眠5573
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
50 个
工控威望:
110 点
下载积分:
2118 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2018-06-27
最后登录:
2022-11-14
查看无眠5573的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-07-04 22:39
全看
|
小
中
大
用双24电源另一输出给步进驱动器供电,一通电plc的sf红色灯就亮~~各位大神这是怎么个情况
分享
michael.guan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
196 个
工控威望:
347 点
下载积分:
593 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2018-03-23
最后登录:
2024-07-21
查看michael.guan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-07-05 08:18
全看
|
小
中
大
1. 两个开关电源的0V并在一起;
2. 确认CPU后面的各模块的24V供电是否正常,是不是被步进电机那边的哪一路24V线短路了。