1. 带负载量的时候,火线和零线之间可能会有类似于短路的现象,因为负载中有变压器、电机等感性负载,而有些阻性负载的电阻值较低时,使用万用表的导通档测量时也会出现类似于短路的现象;另外,有些元器件(如开关电源等)的输出侧,在使用导通档测量时也会出现瞬时短路的现象;
2. 在特殊情况下,可以用地线当零线使用,但必须要保证客户的配电变压器是Y型变压器,且变压器的中性线已接地,那么可以在车间的配电柜附近打地桩作为零线,但是不到万不得已的时候,不建议这么做;
3. 零线是不可以当做地线使用的,地线的主要作用是将设备及其电控柜内部的元器件所产生的感应电放掉,以免发生控制柜内部元器件因感应电而引起的相互干扰,以及方式操作人员在操作设备时发生触电伤人等事故,但把零线当做地线使用的话,设备上的感应电不但无法放掉,还可能会使本身不带电的设备带电,因为零线的真正放电点是在配电变压器附近,而从设备到配电柜的距离一般都要比变压器到配电柜的距离近,很明显设备到配电柜这一段的线电阻会低于配电柜到变压器的。
楼主说的现象我倒是没遇到过,但是零线和地线混接的我倒是见到过很多次,以前我们一个客户的机器,白天调试的时候,一些精密传感器信号总是有干扰,而且非常强,到晚上厂里下班之后就这一台机器工作的时候就好很多,后来帮他们查配电柜,发现很多设备都是把零线接到地线排上,把地线接到零线排上了。